1.KB2100II可燃氣氣體報警器顯示有數字5是怎么回事?怎么恢復到正常顯示0?
這種情況一般是可燃氣體探測器或者KB2100II零點發生漂移,需要進行零點平移操作。KB2100II零點平移操作步驟:
(1)、按模式鍵,輸入密碼1111,然后按確定鍵;
(2)、按方向鍵,選擇到零點平移這一功能菜單選項,按確定鍵進去,這時候會顯示零點AD值;
(3)、按下確定鍵,系統會自動進行零點平移,操作完成后按“退出”鍵退出,完成零點平移操作。
2.KB2100II可燃氣體報警器報警后濃度值已經下降到0了,但是報警指示燈依然顯示紅色,這種是什么情況?
KB2100II可燃氣體報警控制器報警后如果濃度顯示已經歸零,這時候需要手動復位后報警指示燈才會恢復正常,手動復位操作如下:
按下模式鍵,輸入密碼1111,然后按確定鍵,再按下復位按鍵,報警指示燈就會熄滅。
3.我家安裝的家用可燃氣體報警器在做飯的時候發生報警,然后家里燃氣灶就打不著火了,這是什么情況,怎么處理?
家用可燃氣氣體報警器發生報警后會聯動電磁閥,電磁閥會自動切斷氣源,燃氣灶自然就打不著火了。燃氣報警器發生報警后首先需要進行開窗通風,檢測燃氣灶以及室內燃氣管道各個接口處有無真正泄露,如確定各處都無泄露,這時需要手動把電磁閥進行復位,燃氣灶就可以正常打火使用了。電磁閥復位方法:電磁閥上面一般有個透明塑料蓋子,擰開后把里面拉手往外拔出。
4.JL269便攜式檢漏儀開機顯示“無泄漏”中文漢字,怎么調成數字顯示?
首先將設備關機,在關機的狀態下同時按下“開機”和“歸零”按鍵,等屏幕顯示“SETTING,5、4、3…”倒計時的時候再同時按住消音和歸零鍵,這時屏幕會進入到一個系統菜單選項,按開機鍵到第三個選項,按歸零鍵把第三個選項改為“YES”,然后繼續按開機鍵選到左下角“SAVE”選項,按開機鍵進行選擇,設備會自動關機并保存操作。
5.KB6000III可燃氣體報警控制器報警后復位不了,按下復位按鍵后報警指示燈依然顯示,這種情況怎么解決?
這種情況一般是設備按鍵鎖處于打開狀態,此狀態下任何按鍵操作無效,需要關閉按鍵鎖才能進行各種操作。關閉按鍵鎖方法:用鑰匙打開控制柜蓋子,會看到有三個船型開關,上面并排兩個是主電和備電開關,下面一個是按鍵鎖開關,只要把下面那個按鍵鎖開關關閉設備的按鍵就能夠正常使用了。